Betinka User
Dołączył: 09 Sie 2010 Posty: 10
|
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 9:02 am Temat postu: obowiązek uzgadniania projektu budowlanego z SANEPIDEM |
|
|
cześć koledzy i koleżanki,
Mam dzisiaj do was takie pytanie:
Jaki przepis (ustawa, rozporządzenie) określa rodzaj obiektów budowlanych, które powinny być uzgodnione z SANEPIDEM (państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym)?
Na większości budynków jakie projektowałam były pieczątki:
1)rzeczoznawcy PPOŻ
2)rzeczoznawcy BHP
3)rzeczoznawcy SANEPID
Jeśli chodzi o pkt 1. to wiem jaki przepis reguluje obowiązek uzgadniania ppoż. A jeśli chodzi o pkt 2-3 to nie mam pojęcia.
pzdr
Beata |
|
Powrót do góry |
|
|
Gość
|
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 5:51 pm Temat postu: |
|
|
i nic dziwnego, że nie znalazłaś, bo takiego prtzepisu poprostu nie ma |
|
Powrót do góry |
|
|
wogo Forumowy wymiatacz
Dołączył: 11 Maj 2009 Posty: 136
|
|
Powrót do góry |
|
|
Betinka User
Dołączył: 09 Sie 2010 Posty: 10
|
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 7:37 am Temat postu: |
|
|
dzięki wogo
Mogłam szukać dokładniej, ale możliwe że nie znalazłabym wszystkiego bo jestem projektantką instalacji sanitarnych a nie "SANEPIdziarzem". Oczywiście WT znam. Ale myślałam że macie coś tak szczegółowego jak strażacy:
Kod: | Uzgodnienia wymagają następujące projekty budowlane:
1) budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;
2) budynku należącego do grupy wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;
3) budynku niskiego zawierającego strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1.000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;
4) obiektu budowlanego innego niż budynek, przeznaczonego do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2.000 m2;
5) budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojącego urządzenia technologicznego lub zbiornika poza budynkami oraz placu składowego albo wiaty, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:
a) strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1.000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2,
b) występuje zagrożenie wybuchem,
c) strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 5.000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego mniejszą niż 500 MJ/m2;
6) garażu wielopoziomowego oraz garażu zamkniętego o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;
7) obiektu budowlanego objętego obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego;
8) parkingu przeznaczonego dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne;
9) sieci wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowego zbiornika wodnego oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych;
10) tunelu o długości ponad 100 m.
2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy obiektu budowlanego oraz zmiany związanej z koniecznością zapewnienia drogi pożarowej, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, uzgodnienie jest wymagane, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego."; |
dziekuje i pozdrawiam
Beata |
|
Powrót do góry |
|
|
wogo Forumowy wymiatacz
Dołączył: 11 Maj 2009 Posty: 136
|
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 10:48 am Temat postu: |
|
|
Projektanci instalacji sanitarnych muszą się wspomagać... też nim jestem. |
|
Powrót do góry |
|
|
Gość
|
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 9:44 pm Temat postu: |
|
|
ech, ... przecież tam jest napisane, że jeśli już to może to zrobić albo PPIS albo rzeczoznawca albo PWIS w zależności od przedmiotu uzgodnienia, jednak w żadnym przepisie prawa nie ma narzuconego obowiązku uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań sanitarnohigienicznych. Co innego jest uzgodnienie dokumentacji a co innego uzyskanie opinii np. w zakresie odstęstw - wymaganych prawem |
|